Цитата(and @ 6.10.2014, 19:47)

Вроде уже вовсю бесперебойники используются (не стабилизаторы)...
И чем UPS поможет при скачках напряжения? В нормальном режиме он ведь байпасом работает, переключается на батарею обычным реле, т.е. задержка неизбежна. А всплеск в сети своё чёрное дело уже сделал - например, пробил варистор в питании контроллера...
Ладно ещё online - там сеть не попадает на нагрузку никогда. Но сам-то он выдержит, например, 380В? А такое случается ведь. Видел, как сварщик, неудачно выбрав место заземления сварочного, выжег сварочным током присоединение нулевого провода щита автоматики с последующим выгоранием его начинки. Точнее, видел не сам процесс, а его последствия.
Да и как разделить цепи щита, нуждающиеся в защите, от обычных, которые некритичны к скачкам, зато могут потреблять слишком много для бесперебойника, да и запитка которых просто нецелесообразна? Например, катушек контакторов.
Следует обратить внимание ещё на один момент - в режиме работы от батареи бесперебойники разрывают нулевой провод своим реле. Иногда это может быть критично. Например, в этом случае часто отказывают ионизационные детекторы пламени горелок. Или, например, если с дискретного релейного выхода контроллера, запитанного от бесперебойника, напряжение передаётся на катушку реле, находящегося в другом щите, другой конец катушки, соответственно, подключен к нулевому проводу своего щита. Сработает ли оно? И к каким последствиям это может привести?
Думается мне, что применение бесперебойников может породить больше проблем, чем решить. Надёжнее, на мой взгляд, качественное реле контроля, просто отключающее электропитание в случае выхода его параметров за допустимые пределы, плюс применение оборудования, имеющего встроенные средства защиты от сетевых неурядиц.